  一、項目名稱:新鄉學院圖書館消防工程
  
  二、項目編號:新交建財2016-151、新采16-072
  
  三、招標公告發布日期:2016年10月19日
  
  四、針對各投標人招標文件提出的問題答復及變更如下:
  
  1、招標文件第21頁要求,“擬派項目經理2013年1月1日以來(以獲獎證書時間為準)負責過的工程榮獲魯班獎或國家優質結構獎的每有一項得2分,榮獲省中州杯獎或外省同類獎項的每一項得1分,本項最高得2分”。修改為“擬派項目經理2013年1月1日以來(以獲獎證書時間為準)負責過的消防工程的主體工程榮獲魯班獎或國家優質結構獎的每有一項得2分,榮獲省中州杯獎或外省同類獎項的每一項得1分,本項最高得2分”。
  
  2、風機控制箱及風機控箱制到風機的動力線不在本次招標范圍。
  
  3、消防水管熱浸鍍鋅加厚鋼管應符合設計和規范要求。
  
  4、招標文件p5頁6.3類似業績中公共建筑:包含辦公建筑(包括寫字樓、政府部門辦公室等),商業建筑(如商場、金融建筑等),旅游建筑(如旅館飯店、娛樂場所等),科教文衛建筑(包括文化、教育、科研、醫療、衛生、體育建筑等),通信建筑(如郵電、通訊、廣播用房)以及交通運輸用房(如機場、車站建筑等)。
  
  5、招標文件p14頁3.5工程接收證書可以是消防竣工驗收報告。
  
  6、企業業績和項目經理業績可以共用。
  
  7、招標文件p14頁3.5營業執照可以顯示年檢是否合格。
  
  8、招標文件p59頁“技術標準和要求”中《恒壓變頻供水設備招標貨物技術參數要求》需要提供廠家資料。
  
  9、類似工程業績要求提供的竣工驗收證明原件指消防竣工驗收報告,不可以用驗收意見書代替。
  
  10、給水變頻調速泵組詳見平面消防栓主材設備表。
  
  11、招標文件中相應的認證證書,需要在投標文件中體現。
  
  五、針對各投標人工程量清單提出的問題答復及變更如下:
  
  1、招標文件中“自動報警系統及火災監控系統設備:系統供應商應具備CCCF、LPCB、CE、UL認證證書和國家節能環保認證證書。”投標人綜合考慮,自主報價,按招標文件執行。
  
  2、七氟丙胺滅火系統中:七氟丙胺無管網滅火裝置ZMB150和ZMB120數量詳見圖紙和變更,以清單為準。
  
  3、總承包服務費按2%計入預算報價。
  
  4、消防圖紙設計說明上提及“所有暴露在外墻外側及樓梯間的給水管道均采用30mm發泡聚氨酯材料保溫”。平面圖上沒有“暴露在外墻外側和樓梯間的給水管”,所以沒有該部分內容的清單。
  
  5、電氣火災主體工程中已經計取,不再計取。
  
  6、清單地下室泵房中消防泵和噴淋泵的項目特征描述是指各自的控制柜含在本清單項中報價。
  
  7、招標文件第22頁措施項目的評審,此處措施項目中包含安全文明施工費。
  
  8、本項目穿墻、穿樓板預留和封堵防水,投標單位充分考慮,按清單執行。
  
  9、自動報警系統模塊工程量以清單為準。
  
  10、恒壓變頻供水設備投標人綜合考慮,自主報價。
  
  11、揚塵治理費以相應費率計入安全文明施工措施費中。
  
  12、清單中減壓穩壓消火栓數量詳見圖紙和變更單,以清單為準。
  
  13、防火卷簾詳見圖紙和變更單,以清單為準。
  
  14、消防水泵巡檢柜、雙電源柜及控制柜在主體工程中已經計取,不再計取。
  
  15、因工程量有變動,現提供最新工程量清單,工程量清單以此次發布為準,詳見附件。
  